可燃气体检测仪安装要求 固定式可燃气体报警仪

可燃气体检测仪安装要求
可燃气体检测仪的安装要求如下:
安装位置:可燃气体检测仪应安装在可能产生可燃气体的区域,如油罐、管道、储罐、泄漏点等。同时,应避免安装在通风良好的区域或者高处,以免检测不到可燃气体。此外,应避免安装在易受机械振动、冲击或者高温影响的区域。
安装高度:可燃气体检测仪的安装高度应根据可燃气体的密度确定。一般来说,可燃气体的密度大于空气时,应将检测仪安装在地面上,距离地面不超过1.5米;可燃气体的密度小于空气时,应将检测仪安装在离地面1.5米以上的位置。
安装数量:可燃气体检测仪的安装数量应根据检测区域的大小和可燃气体的种类确定。 一般来说,对于单一的可燃气体,应至少安装两个检测仪,以便进行互相校验和备份。 对于多种可燃气体,应根据实际情况确定安装数量。
安装方式:可燃气体检测仪的安装方式应符合相关标准和规范。一般来说,应采用固定式安装,即将检测仪固定在墙壁或者支架上。同时,应注意检测仪与管道、电缆等设备的距离,以免相互干扰。
电源和信号线:可燃气体检测仪的电源和信号线应符合相关标准和规范。 一般来说,应采用专用电源和信号线,并且应避免与其他电缆混合敷设。 同时,应注意电源和信号线的接线方式和接头的质量,以免出现故障。
定期维护:可燃气体检测仪的定期维护对于保障设备正常运行和检测精度至关重要。一般来说,应定期对检测仪进行校准和维护,并且应记录维护情况和校准结果。同时,应定期更换传感器和滤网等易损件,以保证检测仪的长期稳定运行。
固定式煤气报警器国家标准
固定式燃气报警器报警浓度国家标准是
煤气:0.1%~0.5%;
天然气:0.1%~1%;
液化石油气:0.1%~0.5%
当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出可燃气体爆炸下限的百分比浓度值。当可燃气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生
有害气体检测报警仪的分类
1、按使用方法分类① 便携式有害气体检测报警仪 仪器将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组装在一个壳体内,成为一体式仪器,小巧轻便,便于携带,泵吸式采样,可随时随地进行检测。 袖珍式仪器是便携式仪器的一种,一般无抽气泵扩散式采样,干电池供电,体积极小。 ② 固定式有害气体检测报警仪 这类仪器固定在现场,连续自动检测相应有害气体(蒸气),有害气体超限自动报警,有的还可自动控制排风机等。 固定式仪器分为一体式和分体式两种。 一体式固定有害气体检测报警仪:与便携式仪器一样,不同的是安装在现场,220V交流供电,连续自动检测报警,多为扩散式采样。 分体式固定有害气体检测报警仪:传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内,俗称探头,安装在现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源,组装成控制器,俗称二次仪表,安装在控制室(安全场所)。 探头扩散式采样检测,二次仪表显示报警。 2、按被测对象及传感器原理分类① 可燃气体检测报警仪(简称测爆仪,一种仪器检测多种可燃气体) 催化燃烧式可燃气体检测报警仪,检测各种可燃气体或蒸气。 电化学式有毒气体检测报警仪,检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化合物。 红外式可燃气体检测报警仪,检测各种可燃气体(根据滤光技术而定)。 半导体式可燃气体检测报警仪,检测多种可燃气体。 热导式可燃气体检测报警仪,检测其热导与空气差别较大的氢气等。 有毒气体检测报警仪(简称测毒仪,一种仪器检测一种有毒气体) 光电离式有毒气体检测报警仪,检测离子化电位小于11.7eV的有机和无机化合物。 红外式有毒气体检测报警仪,检测CO、CO2等。 半导体式有毒气体检测报警仪,检测CO等。 二、有害气体检测报警仪选用原则1、明确检测目的,选择仪器类别 简而言之,有害气体的检测有两个目的,第一是测爆,第二是测毒。 所谓测爆是检测危险场所可燃气含量,超标报警,以避免爆炸事故的发生;测毒是检测危险场所有毒气体含量,超标报警,以避免工作人员中毒。 测爆的范围是0~100%LEL,测毒的范围是0~几十(或几百)ppm,两者相差很大。 危险场所有害气体有三种情况,第一、无毒(或低毒)可燃,第二、不燃有毒,第三、可燃有毒。 前两种情况容易确定,第一测爆,第二测毒,第三种情况如果有人员暴露测毒,如无人员暴露可测爆。 测爆选择可燃气体检测报警仪,测毒选择有毒气体检测报警仪。 2、明确检测用途选择仪器种类(便携式或固定式) 生产或贮存岗位长期运行的泄漏检测选用固定式检测报警仪;其他象检修检测、应急检测、进入检测和巡回检测等选用便携式(或袖珍式)仪器。 仪器型号包含了生产厂家、功能指标和检测原理三项主要内容,3、明确检测对象,择优选择仪器型号 选择仪器型号时要考虑以下几点原则:① 生产厂家讲诚信、信誉好、生产的质量有保证,通过了ISO9002质量体系认证,具有技术监督部门颁发的CMC生产许可证,具有消防、防爆合格证。 ② 选择的型号产品功能指标要符合国标GB12358-90,GB15322-94,GB16808-1997等标准的要求。 ③ 仪器的检测原理要适应检测对象和检测环境的要求。
相关问答
Q1: 安装固定式可燃气体报警仪时,位置选择有啥讲究?
A1: 哎呀,这位置选择可重要了!你得把它安装在可能泄漏可燃气体的地方,比如气体管道附近、储气罐周围啥的,但也不能太靠近,免得检测不准确,还得注意别放在通风不良的死角,否则气体积聚了也检测不出来,高处比低处好,因为大部分气体都比空气轻,往上飘嘛。
Q2: 固定式可燃气体报警仪的电源怎么接才安全?
A2: 哎呦,电源接法可不能马虎!一定要用防爆型的电源线,安全第一嘛,电源线要走暗线,别裸露在外头,防止被啥东西碰坏了,还有啊,最好接个不间断电源(UPS),万一停电了,报警仪还能继续工作,关键时刻不掉链子。
Q3: 安装完固定式可燃气体报警仪后,调试要注意些啥?
A3: 调试可是关键步骤!得检查一下报警仪的各个部件是不是都完好无损,用标准气体进行校准,确保检测准确,还得测试一下报警功能,看看声音和灯光报警是不是都正常,别忘了记录调试数据,以后维护啥的都用得上。
Q4: 固定式可燃气体报警仪日常维护有哪些要点?
A4: 日常维护也不能忽视哦!定期检查报警仪的工作状态,看看有没有啥异常,清洁一下传感器,别让灰尘啥的影响了检测效果,还得定期用标准气体进行校准,确保检测精度,最重要的是,发现问题及时处理,别拖拖拉拉的,安全无小事嘛!